海尔空调制冷细管凉粗管不凉(家用空调为什么细管不凉粗管凉)

发布日期:2024-11-21 20:39:42 更新时间:2024-11-22 06:34:56 浏览次数:2585  

家用空调为什么细管不凉粗管凉

应该是四通阀堵塞了吧?你用遥控调一下制热看一下是不是制热,然后再调的制冷看一下是否制冷了。如果不能完成制冷制热之间的切换,8成是四通阀堵塞了。你将四通阀的供电断掉,系统默认是制冷的。

海尔空调制冷细管凉粗管不凉(家用空调为什么细管不凉粗管凉)

家用空调压缩机开机后细管不凉粗管凉,应该是四通阀堵塞了。1、尝试用遥控调一下制热看一下是不是制热;2、然后再调的制冷看一下是否制冷了。3、如果不能完成制冷制热之间的切换,那就是四通阀堵塞了。

空调细管不凉,粗管凉,制冷效果不好,求师傅们帮忙解答

楼主你这是外机散热不好引起的,手摸冷凝器如果温度很高,那就要清洗了,还要看风机是不是风速过低,通常都是风机电容容量变小故障

你提得问题并不清晰,缺少室内温度、室外环境温度以及冷媒种类等信息。

如果是r22冷媒,低压截止阀压力在4~5公斤只是略微偏低,可以尝试着补充适量冷媒。

如果是r410a冷媒,则说明冷媒量严重不足或者是高压截止阀没完全打开、系统管路存在堵等情况。

后者,建议把系统管路打开,用冷媒冲洗系统管路,更换过滤器后重新抽真空并加注标准量冷媒。

空调细管凉,粗管不凉是什么原因

是缺制冷剂的现象。

首先保证室内外机清洗干净,通风顺畅,也是保证空调正常工作最基本的条件,包括室内过滤网、室外机翅片干净。根据使用情况,建议每年至少清洗2次。

其次空调制冷不好或不制冷不见得就是缺制冷剂,在空调质量没问题安装到位的情况下,空调用到超过设计寿命都不会缺制冷剂的。

作为一个非专业人员如何简单的判断空调是否缺制冷剂那,观察和摸一下室外机高低压阀霜露情况和温度吧。

1、正常的情况下高压阀干燥且有一定的余温(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀湿润且有水露,水露多少根据天气情况而定。

2、高压阀干燥(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀结霜,那是缺制冷剂。

3、高压阀结霜,低压阀也结霜或干燥,那是严重缺制冷剂或系统微堵。

4、高压阀干燥不凉,低压阀干燥不凉,是系统严重泄漏或者压缩机没有工作。

空调细管凉,粗管不凉,这明显是缺制冷剂的现象。

大多数时候是由于冷媒一定程度泄漏、节流元件工作异常等原因导致的。

建议报修,让维修工过来检修。

当冷媒出现一定程度的泄漏时,节流降压之后的低温低压液态冷媒在从室内机换热器出来之后本身温度会比较高,这就是粗管不凉的原因。

海尔空调制冷细管凉粗管不凉(家用空调为什么细管不凉粗管凉)

家电易
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。